Inschakelstroom grote transformatoren

De rest......
(streaming-/computeraudio graag in de daarvoor aangewezen forumgroep)

Moderators: Barry2001, Beheerdersteam

Gebruikersavatar
Pjotr
Berichten: 17384
Lid geworden op: do 26 aug 2004, 18:34
Locatie: bollenstreek

Inschakelstroom grote transformatoren

Berichtdoor Pjotr » di 24 jan 2017, 22:40

Hier een goede uitleg hoe dat zit met die inschakelpiek bij grotere transformatoren. Hier wordt ook weer aangegeven dat die piek weinig afhangt van de belasting. Soms krijgen dikke buffer elco's aan de secundaire kant de schuld, maar in feite doen die er weinig toe.

http://electrical-engineering-portal.co ... ccurs-when

Gebruikersavatar
Ah!buis
Berichten: 10851
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 22:36
Locatie: Overijse

Re: Inschakelstroom grote transformatoren

Berichtdoor Ah!buis » di 24 jan 2017, 23:03

Een interessant verhaal.Ze overdrijven wel met dat remanent magnetisme lijkt me.Kernen worden toch uit materiaal met zo klein mogelijk remanent magnetisme gemaakt, geeft anders maar verlies.
De dikke elco's zullen idd niet veel verschil maken wat de stroompiek betreft, denk wel de tijdsduur.
Anne

Gebruikersavatar
Pjotr
Berichten: 17384
Lid geworden op: do 26 aug 2004, 18:34
Locatie: bollenstreek

Re: Inschakelstroom grote transformatoren

Berichtdoor Pjotr » wo 25 jan 2017, 10:44

Hangt er vanaf Anne. Het verlies hangt af van de oppervlakte van de BH-kromme. Dat kan best klein zijn met toch een hoog remanent magnetisme. Maar ook al zou het remanent magnetisme nihil zijn, bij inschakelen op het verkeerde moment krijg je toch een inductie die 2x de normale waarde is --> Ijzer gaat in verzadiging en je houdt alleen de DC weerstand aan de primaire kant over + een klein beetje lekzelfinductie. Je moet er dus voor zorgen dat dan de stroom niet te groot kan worden met al dan niet een soft-start. Is de primaire DC weerstand alleen daarvoor groot genoeg dan begrenst die automatisch ook voldoende laadstromen t.g.v. de bufferelco's.

Gebruikersavatar
Ah!buis
Berichten: 10851
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 22:36
Locatie: Overijse

Re: Inschakelstroom grote transformatoren

Berichtdoor Ah!buis » wo 25 jan 2017, 11:38

Pjotr schreef:Hangt er vanaf Anne. Het verlies hangt af van de oppervlakte van de BH-kromme. Dat kan best klein zijn met toch een hoog remanent magnetisme.
Dat moet dan wel een heel steile kromme zijn, in de kortste keren in verzadiging :shock:
Anne


Terug naar “Overige Elektronica”

Wie is er online